ผู้รับเหมาปิดหัวตรวจจับควันระหว่างงานฝุ่น แต่ลืมเปิดคืน ขั้นตอนระบบใดช่วยป้องกันได้ดีที่สุด

ให้ผู้รับเหมาจำด้วยตนเอง โดยถือว่าเป็นแนวทางหลักที่หน่วยงานควรใช้ในทุกกรณี
ใช้ใบอนุญาตตัดระบบ ระบุผู้รับผิดชอบ มาตรการทดแทน และยืนยันคืนระบบก่อนปิดงาน
ติดกระดาษโน้ตเตือนไว้บนโต๊ะทำงานของช่างเพื่อให้จำได้เอง โดยไม่มีการออกใบอนุญาตหรือกำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบคืนระบบ
ปิดทั้งระบบจนกว่างานทั้งหมดจบ โดยถือว่าเป็นแนวทางหลักที่หน่วยงานควรใช้ในทุกกรณี

เฉลยอธิบาย

การควบคุม impairment ต้องติดตามตั้งแต่ปิดจนคืนระบบ ลดความเสี่ยงจากอุปกรณ์ถูกละเลย ฐานกฎหมาย: กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 กสร.