หากจัดการการเข้าพื้นที่และการจำกัดการใช้พื้นที่ผิดพลาดตามกรณีนี้: อาคารข้างจุดเพลิงไหม้ไม่มีเจ้าของอยู่และควันกำลังลุกลาม เจ้าพนักงานต้องเข้าตรวจพร้อมปิดกั้นผู้ไม่เกี่ยวข้อง ทางแก้ใดลดทั้งผลกระทบและโอกาสเกิดซ้ำ

ปรับการเข้าพื้นที่และขอบเขตปิดกั้นในกรณีนี้ให้เท่าที่จำเป็นเพื่อระงับภัยและคุ้มครองชีวิต พร้อมคงกระบวนการอนุมัติและทบทวนมาตรการเดิมไว้
ปรับการเข้าพื้นที่และขอบเขตปิดกั้นเฉพาะในการปฏิบัติครั้งถัดไปให้เท่าที่จำเป็นเพื่อระงับภัยและคุ้มครองชีวิต พร้อมเพิ่มจุดตรวจก่อนอนุมัติมาตรการ
ปรับการเข้าพื้นที่และขอบเขตปิดกั้นในกรณีนี้ให้เท่าที่จำเป็นเพื่อระงับภัยและคุ้มครองชีวิต พร้อมเพิ่มจุดตรวจที่กำหนดขอบเขตตามแนวเขตอาคาร
ปรับการเข้าพื้นที่และขอบเขตปิดกั้นในกรณีนี้ให้เท่าที่จำเป็นเพื่อระงับภัยและคุ้มครองชีวิต พร้อมเพิ่มจุดตรวจก่อนอนุมัติและระหว่างใช้ให้ทบทวนขอบเขตกับระยะเวลาตามแนวโน้มภัย

เฉลยอธิบาย

ข้อ D ลดผลกระทบปัจจุบันด้วยการปรับการเข้าพื้นที่และการปิดกั้นให้จำกัดเท่าที่จำเป็นเพื่อระงับภัยและคุ้มครองชีวิต และลดการเกิดซ้ำด้วยจุดตรวจที่ทบทวนขอบเขตกับระยะเวลาตามแนวโน้มภัย ข้อ A ไม่เพิ่มการควบคุมระบบ ข้อ B แก้เฉพาะการปฏิบัติครั้งหน้า และข้อ C ใช้แนวเขตอาคารแทนความจำเป็นของสถานการณ์เป็นเกณฑ์ในจุดตรวจใหม่