ห้องเก็บเอกสารต้องปิดล็อกเพื่อรักษาความลับ แต่เป็นส่วนหนึ่งของทางหนีไฟ วิธีออกแบบที่เหมาะสมคืออะไร

ให้ รปภ. ถือกุญแจเพียงคนเดียว โดยถือว่าเป็นแนวทางหลักที่หน่วยงานควรใช้ในทุกกรณี
ติดป้ายเบอร์โทรหน้าห้อง และใช้เป็นเกณฑ์เดียวสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งหมด
ล็อกสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยข้อมูล โดยไม่ต้องพิจารณานโยบาย บทบาท หรือความเสี่ยงด้านข้อมูลเพิ่มเติม
ย้ายทางหนีหรือใช้ฮาร์ดแวร์ที่เปิดออกจากด้านหนีได้ทันทีโดยยังควบคุมการเข้าจากภายนอก

เฉลยอธิบาย

ความปลอดภัยทรัพย์สินต้องไม่ขัดขวางชีวิต ประตูในเส้นทางหนีต้องเปิดได้โดยไม่ค้นหากุญแจ ฐานกฎหมาย: กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 กสร.

ข้อสอบอื่นในวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

ดูข้อสอบวิชานี้ทั้งหมด →