ข้อใดเติมข้อความ “หลังบำรุงอุปกรณ์ถ่ายน้ำมันแล้วกลิ่นลด หลักฐานยืนยันสาเหตุ” ในประเด็น “ตรวจยืนยันการซ่อมและหลีกเลี่ยงตัวชี้ผิดเรื่อง” ให้สมบูรณ์และถูกต้อง

ให้ quarantine ตัวอย่าง ตรวจ chain of custody กับผู้ส่ง แก้ระเบียนโดยมี audit trail แล้วเก็บใหม่หากระบุตัวตนไม่ได้
ควรเป็น ผลตรวจระบบนำไอกลับและจุดรั่วก่อนกับหลังซ่อม ด้วยวิธีและสภาวะเปรียบเทียบได้ ไม่ใช่ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียว
ควร ขอฐานข้อมูลคำนวณเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับดัชนีซีเทนได้ ทั้งความหนาแน่น เส้นโค้งการกลั่น สูตร และหน่วย การตรวจสอบย้อนกลับสำคัญพอ ๆ กับค่าที่รายงาน
ควรคำนวณ ดัชนีซีเทน ข้อสรุปที่รอบคอบเมื่อค่าดัชนีกับค่าซีเทนอยู่ใกล้กันคือ ดัชนีเป็นค่าคำนวณประมาณค่าซีเทน ไม่ใช่อ้างว่าทั้งสองเป็นการทดสอบเดียวกัน

เฉลยอธิบาย

หลักฐานส่วนที่ 12: ตรวจยืนยันการซ่อมและหลีกเลี่ยงตัวชี้ผิดเรื่องระบุข้อความเต็มว่า “หลังบำรุงอุปกรณ์ถ่ายน้ำมันแล้วกลิ่นลด หลักฐานยืนยันสาเหตุควรเป็น ผลตรวจระบบนำไอกลับและจุดรั่วก่อนกับหลังซ่อม ด้วยวิธีและสภาวะเปรียบเทียบได้ ไม่ใช่ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียว” ดังนั้นคำตอบคือ “ควรเป็น ผลตรวจระบบนำไอกลับและจุดรั่วก่อนกับหลังซ่อม ด้วยวิธีและสภาวะเปรียบเทียบได้ ไม่ใช่ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียว” ส่วนตัวเลือกอื่นเป็นหลักของคนละเงื่อนไขหรือคนละประเด็น